第1步:割管。
1、测量所需软管的长度;
2、先用手指甲在待割点的波谷处轻轻掐出印记,将割管刀置于软管待割点轻轻转动手轮,使刀片顶住波谷;
3、转动割管刀3~5圈,手轮进1/5圈,要少进多转,否则容易使护套起皱,反复进行以上过程数次,使软管均匀割开;
4、取下割管刀,使割开的口朝上,用手反复轻折未割开部分,直至切口彻底分离;
5、仔细检查切割后的端面是否平整,无飞边、凹陷、毛边、椭圆等缺陷,否则需重新切割。
第2步:剥离多余护套。
1、将去皮器的刀头顶在端口第四个波槽处,卡紧软管;
2、轻轻摆动两下后顺刀口慢慢转去皮器2至3圈,将护套割断,去掉端部多余的护套,护套不可剥离过多,以免安装后不锈钢内管裸露)。
第3步:平口。
1、套入直通底座;
2、在平口器的卡槽中卡入软管的两个波纹,用0.5磅的榔头轻轻敲打平口活塞10下左右,直到听到夯实的声音。打开平口器,取出软管,检查端口是否平整,有无缺陷,否则应重新加工端口(如多次返工,端口仍不平整,则需检查平口器是否损坏)。
第4步:安装输送软管直通(带泄漏孔)。
1、将铜夹紧圈扳开成两半,夹紧在波纹软管端口部位的第一个波槽里;
2、将直通底座向端口移动,将夹紧圈套装在其中,与夹紧圈的台阶面相抵;
3、用手抵住直通底座,另一手将直通的外丝或内丝接头拧到直通底座上,直到拧不动为止;
4、用扳手固定直通底座不动,用另一把扳手将接头拧紧大半圈至一圈即可完成连接,最后用力向外轻拉软管,确保软管和管件连接到位,检查有无异常,如有异常,拧开螺纹连接,查找原因,并更换新的直通管件;
5、将接头与所需连接件拧紧即完成安装。
馨提示:燃气安全事关重大,非专业人员请勿私自安装哦!