普通的壁挂机或柜机空调的室内机都需要占用墙壁装饰空间或者地面空间,特别是柜机大概要占接近一个平方。
注意事项:中央空调室内机最薄的厚度是181mm,吊顶安装内机的时候有个倾斜角度,吊顶一般厚度在25cm,设备的宽度是51cm,吊顶的宽度一般在60cm左右。
2、室外机安装:中央空调室外机应固定在不变形的钢性底座,或平整的混凝土基础上。同时,室外机底座必须设有减振措施(一般选用橡胶减振垫)。室外机位置为外悬方式,如果对噪音有较高限制要求,则宜采用弹簧减振垫。室外机冷凝水排水应确保顺畅,四周应留有排水沟。中央空调的外机噪音相对较大(制冷不算太明显,制热比较厉害),所以安装外机位置的时候,切记一定要远离主卧。
3、铜管:中央空调的冷媒运行情况直接决定使用效果,所以冷媒铜管的好坏至关重要。传统的R22冷媒(氟利昂)的管内压力一般为20公斤左右,而R410新冷媒,管内压力达到了40公斤。因此使用新冷媒的中央空调需要选择更为优质的冷媒铜管
铜管有二种,挤压管和拉伸管,前者一般R410A专用,壁管厚度在0.8或以上,每平压力值在33-38KG;后者每平压力值在24-28KG,壁管厚度在0.6-0.8所以从耐用角度来说,挤压管更好,而且施工中弯曲韧性好,导热性好,低温强度高,不渗漏不助燃,承压能力强。
注意事项:410A环保冷媒要求铜管壁厚要足够厚。安装冷媒铜管是中央空调安装过程中最重要的一个环节。1、所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。2、在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺),这使铜管内部没有空气避免了产生焊接使内壁结炭从而在正式运转时入压缩机而产生故障。3、焊接完成后应该用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
4、橡胶保温管:好的保温管传导系数低,能有效保温,不宜结霜,所以保温材料起码要达到B1标准。
注意事项:可套上后一起安装,也可将本管材纵向切开后再用铝箔胶带粘合而成。对阀门、三通、弯头等复杂部件,可将板材裁剪后,按不同形状包上粘合,确保整个系统的严密性,从而保证了整个系统的保温性。
5、分歧管:主要用在中央空调VRV系统的管道安装中,其作用就是在中央空调多联机安装系统中,将管道中的制冷剂分流到室内机中,起到分流的作用。
6、冷凝水管:所有冷凝水管都应保温,以防冷凝水管温度低于局部空气露点温度时,其表面结露滴水。
注意事项:冷凝水管从内机接出后至室外或地漏,至少保持>1%的坡度。质量较高的安装则是从室内机接出后,就近落地,最后会同其他冷凝水管一起接出室外或地漏,出外墙水管要离地漏控制在30公分以下的距离
7、
风口:回风口、回风口会与检修安装在一起,风口尺寸必须与内机风口吻合,不能出现错位情况,这样才可以达到最佳回风量,并保证有足够的维修空间。 出风口、若使用ABS风口在测量风口时要留有一定的热胀冷缩空间。而且出风口一定不能装在灯带附近(原因:如果出风口前有灯带,会造成空调在制热时挡住出风,而热空气是往上的,使得热空气会留在房间上部,从而整个活动空间感觉不足,需要很长时间才能有热感觉)
注意事项:嵌入式或凹入吊顶内部的出风口,需要注意吊顶是否完成,如果吊顶部分内有裂缝,造成漏风,会造成气流短路,出来到风未到达使用区域,已经回到空调内机了,影响使用效果。如果做下送下回风/侧送侧回风方式,则需保证出风口与回风口之间的间距在1.2米