乙方需提供基本的水电设计图纸,包括强电电路配置、弱电电路配置,以及水管、地漏、燃气管道的配置。乙方需配备施工电箱,各装修阶段的施工水平线必须标注。水电开槽不允许开横槽。电线熊猫阻燃型、强电线管中财、弱电线管用鉴通KBG抗干扰镀锌管、闭路线秋叶原YF-2678数字高清增强型5P铜轴线、网线AMP安普1427071-6六类网线、音响线自购、断路器施耐德、强电线盒西门子、弱电线盒鉴道、开关插座面板ABB、水管德国洁水。
(一) 电
1、业主房屋为三相电入户,入户总线10平方配40A4P断路器(根据实际现有的入户线情况决定是否更换),无论总线更换与否都应告知业主,总线接地焊接为同径BVR线。中央空调外机线6平方配32A4P断路器加漏电保护器,内机线2.5平方配DPN16A断路器。照明总线2.5平方配DPN10A断路器,到灯头1.5平方。插座线2.5平方配DPN16A+VIGI断路器。厨房、卫生间单独4平方线2路配DPN20A+VIGI断路器。冰箱线2.5平方DPN16A+VIGI断路器。配电箱加装电涌保护器。
2、插座回路与照明回路分开,1个照明回路不超过25个灯 ,1个插座回路不超过10个插座,卫生间、厨房、空调单独回路。插座安装应离地大于30cm的高度。
3、线管弯管时用弹簧现弯,不得使用90度弯头及三通走线。线路安装时必须加护线套管,采用胶粘进行连接,套管边接应紧密、平直、直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口后,折弯安装。
4、线管绞牙深度适中,无毛刺。管道连接处用生料带缠5-6圈,管道绞牙数为5-6牙,直到拧紧接头,不允许烂牙接进管中。
5、管内导线总截面面积要小于保护管截面面积的40%。布线长度超过15米或中间有3个弯曲时,在中间应该加装一个接线盒。
6、电路改造中任何接线头处必需加装过线盒,直管中不可留有接线头,任何有线头接线盒不可用石膏或水泥材料封堵,加装盖板易于维护。(灯座移位时接头不得留原位且用水泥封堵,接头须拉至灯座或回位开关,以便日后检修)。
7、强电线管用中财PVC315绝缘阻燃线管,强电铺设须低于墙地面,墙根出线管要贴地。实木地板线管走墙脚不得超过一根。吊顶布线使用八角盒和波纹管,电线不得裸露在吊顶中。地面线管打眼固定,顶部线路可用管卡固定,管卡固定间距80cm,拐角处每隔20cm使用一个管卡,地面线管铺设间距1cm。
8、暗盒安装水平高度差2mm以内,线管进暗盒用杯梳,导线接头设在线盒内,线头留余量≥10cm,导线对地的绝缘电阻值应大于0.5M?。
9、强电与燃气管间距同一平面大于40cm,不同平面大于20cm。电线与水管平行距不应小于30cm,交叉、过桥距不应小于10cm。
10、顶部浅线槽黄蜡管保护,电线出墙套黄蜡管保护(镜前灯)。
11、强弱电分离,强弱电间距大于50cm,强弱电交汇时锡纸保护加过桥处理。弱电布线不能串联,每个端口必须独立到弱电箱。
12、总开进线与出线等径,火线、地线、零线的线径需等径统一。电线与电线的接口用电线贯穿连接器WAGO。
13、电路施工完毕,施工方必须提供一份电路布置图,以便日后检修,以及墙地面的修整、钉丁,防止电线被打坏。
14、卫生间潮湿区域地面不走电管。卫生间等电位联接端子箱不可封死,卫生间电器必须与等电位联接端子箱连接。
(二)水
1、进水总管为1寸,需加装控制球阀及1寸前置PP棉过滤净水器(业主自购),分水管为6分,橱房6分水管加装前置碳过滤净水器。水管开槽的深度:冷水埋管后的批灰层要大于1cm,热水埋管后的批灰层要大于1.5cm。
2、专用管剪、水管熔焊之前,焊接部分最好用酒精清洁,然后用清洁的布或纸擦干,并在管子上划出需熔焊的长度。
3、进水管铺设左热右冷。给水管顶面固定宜采用金属吊卡固定,管道穿越墙、板处应设套管,套管内径应比穿管外径大20mm,套管内填充柔性不燃材料,热水管要套保温套。
4、橱、卫、阳台排水管做坡度。台盆、洗衣机下水不得同地漏串联(台盆洗衣机排水不能流经地漏)。排水管连接同径相联,异径采用专用接头。
5、淋浴龙头冷、热水上水管口高度一致,冷热水管中心间距15cm正负2mm。冷、热水上水管口垂直墙面,高出墙面2cm,铺墙砖时保证墙砖与水管管口同一水平,淋浴龙头内丝弯头水平高度差小于2mm。
6、水管铺设完成,封槽前,要用管卡固定,冷水管卡间距不大于60cm,热水管卡间距不大于25cm。
7、进水管试压0.8-1MP,30分钟不渗水,水压下降不超过0.05MP。下水管虽然没有压力,也要放水检查,检查是否有漏水或滲水现象。
(三)防水
1、厨房、卫生间、阳台地面水槽、墙面线管槽开完后要先用西卡堵漏王做一遍防水处理。
2、厨房、卫生间及阳台防水:第一步水管周边堵漏王处理;第二步地面湿润洒上薄薄一层水泥粉进行“套浆”;第三步求是2000+水泥砂浆“现浇”;第四步定期往水泥砂浆上面洒水养护3-5天,让里外同时干透,让水泥砂浆更好的凝固避免开裂;第五步涂刷德高k11柔韧III型防水横坚两道。
3、做防水前,必须把要作防水的墙面和地面打扫干净。一般位置防水剂要刷2遍,横竖各一遍,特殊位置要多刷一遍,不能漏刷或有砂眼。卫生间墙面防水剂(帅邦)至少刷到1.8m的高度或整墙全刷。
4、墙面做完防水后是否做拉毛处理以具体贴砖情况而定。拉毛处理:墙面防水施工完毕,等干后,将墙面润湿,用水泥配合(汉高百得汉港)108胶配成水泥素灰对润湿墙面进行拉毛处理。
5、防水做完,要进行48小时试水,看周围墙面有没有渗水现象。
三、泥工
1、水泥一般用325号的水泥。贴墙砖要用泥沙,粉墙、砌墙、封各种槽要用中沙,铺地砖要用粗沙。拌灰、拌砂浆要有铺垫。
2、卫生间地面必须用湿铺,客厅、厨房地面可干铺,墙地砖的铺贴可用陶瓷粘合剂。
3、贴砖前墙面必须拉毛处理,拉毛处理:墙面防水施工完毕,等干后,将墙面润湿,用水泥配合(汉高百得汉港)108胶配成水泥素浆对润湿墙面进行拉毛处理。在墙面上弹一条水平线,确保砖贴得横平竖直,沿着水平线,放置一个托板,防止刚贴的砖滑落。墙砖开贴前要在墙上贴四块砖饼作为标志,确保整板墙的砖贴得平整。
4、用陶瓷粘合剂或按水泥沙子1:2的比例对水泥沙子进行干拌后,兑水进行混合。墙砖在贴以前,一定要泡水,然后将泡过水的瓷砖依次贴在已经拉好毛的润湿墙面上。第一步:在泡好的瓷砖上满批水泥,要饱满;第二步:把满批水泥的砖沿托板贴上墙,用橡皮锤敲打;第三步:敲平后,拿下来,看哪里有却浆的地方,补满;第四步:把没有饱满的地方填满后,再撒上素水泥(纯水泥),再次贴上墙,贴平,用橡皮锤敲结实;第五步:因为水泥总要下滑,贴好后,还要用砂浆再次填满;第六步:为了把墙砖(砖缝整齐)贴得平整、规矩,在贴的过程中,要用牙签或细铁钉插入砖缝,等到水泥凝固后,再取出来。瓷砖上墙后,不能进行大的调整,如果揭下来得刮掉旧水泥砂浆重新涂刷后才能铺贴。
5、给水养护:铺完砖后保证三天左右一天早晚两次给水养护(即往墙砖上喷适量的水)。
6、磁砖贴好后,应在有效的时间内,清理砖缝,不得有水泥浆残留缝隙中,并把砖面擦干清。对于清理好的砖缝,待水泥干燥3天后,再用勾缝剂(雷帝)勾缝。
7、无缝砖砖缝控制在1mm,安装十字架时,要注意卡死十字架,确保砖缝大小一致。
8、卫生间在铺设时,应严格遵守“墙”压“地”的铺法。墙砖下方应留20-30cm的空隙后起铺,待地面防水做好、地砖铺好后,再补贴下角墙砖。
9、墙砖阳角45度角的切割,切割时应适度把控好留边的厚度。留边太厚,阳角合不拢口影响美观。留边太薄,阳角太锐易划伤手脚或发生崩边现象。
10、门坎石湿铺,水泥砂浆里加防水剂。门坎石要做“耳朵”, “耳朵”的宽度为门套线的宽度约60-80mm,“耳朵”的厚度为门套线的厚度约25-35mm。挡水条内空处要灌浆处理。
11、墙面平整度误差指标:2米靠尺≤2mm(数控);墙体垂直度误差指标:2米靠尺≤2mm(数控);阴阳角方正度误差指标:90度,角尺测量≤2mm(数控);铺贴层空鼓率指标:空谷总量≤5%,单块面积≤10%(数控);四角拼缝平整度指标:手感触摸或高低差≤0.5mm(目测);填缝、留缝目测指标(观感)。
12、铺贴地砖前,因根据地砖的尺寸和地面尺寸进行预排,预排的原则是同一个房间里横向纵向半块砖不能超过一行,并且半块砖应留在将来要放家具的一边或不显眼的地方。预排规划好后,要纵横拉两条基准线,基准线的标准是:沿交叉点量出1.6米点和1.2米点,两点之间的距离必须是2.0米,确保基准线的垂直、标准。沿基准线铺贴第一块基准砖(贴法参照铺地砖九步走),后面沿着基准线贴出的地砖才能确保横竖排垂直。
13、铺贴地砖,第一步:要在地面刷一遍水泥和水比例为0.4--0.5的素水泥水,然后铺上1:3的砂浆;第二步:砂浆要干湿适度,做到“手握成团,落地开花”,砂浆摊开铺平;第三步:把地砖铺在砂浆上,用橡皮锤敲打结实和第一块基准砖平齐;第四步:敲打结实后,拿起瓷砖,看砂浆是否有欠浆或不平整的地方,撒上砂浆补充填实;第五步:第二次把瓷砖铺上,敲打结实至和基准砖平齐;第六步:第二次拿起瓷砖,检查地面砂浆是否已经饱满,有没有缝隙,如果已经饱满和平整,在瓷砖上均匀地涂抹一层素水泥浆;第七步:第三次把砖铺上,敲打结实,和基准砖平齐;第八步:用水平尺检查瓷砖是否水平,用橡皮锤敲打直到完全水平;第九步:用刮刀从砖缝中间划一道,保证砖与砖之间要有一定的、均匀的缝隙,防止热胀冷缩对砖造成损坏,用刮刀在两块砖上纵向来回划拉,检查两块砖是否平齐。
14、地面瓷砖表面平整度≤2mm(有坡度要求的除外),地面瓷砖接缝高低≤0.5mm(瓷砖本身误差除外),地面瓷砖空鼓率:单块砖边角空谷小于该砖面积的10%,且不超过每间地砖总数的5%。地砖排水有坡度要求的,无明显积水。
四、木工
1、枪钉、螺丝钉、地板钉,以及其他钉子,尽量用不锈钢的,石膏板可耐福,板材千年舟橡胶木指接板、兔宝宝生态免漆板、兔宝宝细木工板等。
2、石膏板吊顶轻钢龙骨加木龙骨基层,木龙骨、板材需做防火处理,吊杆(轻钢龙骨、木龙骨)固定,不得采用木榫状固定。主龙骨间距90-120cm,靠墙的主龙骨距离墙面不能超过30cm,墙面固定边龙骨的木楔的间距不能超过40cm,吊挂主龙骨的挂件要正、反向安装,固定板材的副龙骨间距不大于60公分。
3、石膏板固定必须用镀锌自攻螺丝固定,螺丝不得破坏石膏板纸面,不得凸出纸面。固定石膏板四边的螺丝的间距在15-17cm,石膏板中间的螺丝间距在20cm以内,螺丝和没有切割过的石膏板边的距离是1-1.5cm,螺丝和切割过的石膏板边的距离是1.5-2cm。
4、石膏板接缝均匀。石膏板接缝不得同基层木龙骨接缝重叠,接缝处基层牢固,吊顶转角处用整板走7字形。吊顶平整度在2米靠尺3mm内。
5、补缝处理:第一步木工作的吊顶的钉子帽等金属物作防锈处理。第二步用专用的防开裂剂(拉法基)对吊顶的接缝槽进行填缝处理。第三步用牛皮纸或者的确良布用乳白胶粘贴在接缝之上,防止吊顶的接缝处开裂。
6、衣柜、书柜的柜体用千年舟E0级橡胶木指接板。衣柜、书柜背面离墙1-2cm,并在背面贴防潮纸。次卧靠电梯井的衣柜背面离墙4-5cm,加装欧文斯科宁隔音棉。
7、所有柜体及地板底部铺设竹炭层。
8、所有柜子做到顶,柜子强度不够的地方应采取加固工艺。柜体表面光滑平整,板材无变形,柜体内框直角2mm以内。柜门关合顺畅,无变形。
9、门套内阴角直角小于2mm,门套宽度误差小于2mm。卫生间、厨房门套基层板需做防潮处理。先安装地板,再安装门、门套。
10、门窗套安装应牢固,表面质量光滑平整、洁净、线条顺直、接缝严密、色泽一致,不得有裂缝、翘曲。
11、 定制房门无刨痕、毛刺、锤痕、脱胶和虫蛀等缺陷,安装应牢固,开关应灵活,关闭应严密。房门与上门套及侧框留缝1-2mm。
五、油工
1、墙、顶面基层均用耐水腻子,腻子与基体结合应坚实、牢固、不粉化、无裂纹、无砂眼、无起泡、无砂皮痕。
2、乳胶漆表面不得起皮、起壳、鼓泡、透底、漏刷、掉粉、泛碱、返色、流坠等缺陷,手摸不得有粒子。不同颜色胶乳漆分色直线度小于2mm。
3、家具混漆(半封闭式)不得有透底、流坠、脱皮、漏刷、泛锈等缺陷,不得有刷痕。线条和饰面板交接处无开裂,钉眼无内凹。
4、家具清漆表面质量不得有裹棱、流坠、皱皮、脱皮、漏刷、鼓泡、斑纹等缺陷。色差不得过于明显,钉眼无内凹,在1m处基本看不到钉眼。
六、安装工程
1、插座安装左零右相、接地在上,地线不得虚接或没有。
2、卫生间、厨房、房间漏电测试,确保各处漏保正常跳闸。
3、网线、电话线测试,跳线正常(弱电箱内水晶头应当在施工单位已连接好的情况下方可检测)。
4、三角阀无渗水;水槽下水无渗漏;座便器排水顺畅,底座无渗水;水龙头无渗水;灯具开关正常,设置合理。
5、地漏安装:地漏应安装在地平最低外,其标高不应超出地面,最低不得低于地面以下5mm。