屋面防水等级共有四级,分别是:
1、屋面防水等级:Ⅰ级
使用建筑物类别: 特别重要的民用建筑和对防水有特殊要求的工业建筑
防水层合理使用年限:25年
防水层使用材料 : 宜选用合成高分子防水卷材、高聚物改性沥青防水卷材、金属板材、合成高分子防水涂料、细石混凝土 等材料
设防要求: 三道或三道以上防水设防
2、屋面防水等级:Ⅱ级
使用建筑物类别:重要的工业与民用建筑和高层建筑
防水层合理使用年限:15年
防水层使用材料 : 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、合成高分子防水卷材、金属板材、合成高分子防 水涂料、高聚物改性 沥青防水涂料、细石 混凝土、平瓦、油毡瓦等材料
设防要求: 二道防水设防
3、屋面防水等级:Ⅲ级
使用建筑物类别: 一般的工业与民用建筑
防水层合理使用年限:10年
防水层使用材料 : 宜选用高聚物改性沥青防水卷材、金 属板材、高聚物改性沥青防水涂料、合成高分子防水涂料、细 石混凝土、平瓦、油 毡瓦等材料
设防要求: 一道防水设防
4、屋面防水等级:Ⅳ级
使用建筑物类别: 非永久性的建筑
防水层合理使用年限:5年
防水层使用材料 : 可选用高聚物改性沥青卷材及防水涂料等材料
设防要求: 一道防水设防
1、涂膜防水屋面,每道涂膜防水层选用厚度应符合《屋面工程技术规范》6.3.2 条规定。
2、屋面防水设计应以《屋面工程技术规范》GB50345-2004 为依据。根据项目性质、重要程度、使用功能要求和防水层合理使用年限,正确确定屋面防水等级和设防要求。防水层选材应符合《屋面工程技术规范》3.0.1 的要求。
3、平屋面的适用坡度应为2%-3%,天沟、檐沟纵向坡度,不应小于1%,天沟檐沟不得流经变形缝和防火墙。
4、刚性防水层与突出屋面结构的留缝处理,刚性防水层分格缝的设置及细石混凝土的厚度应分别符合《屋面工程技术规范》7.1.3 条7.1.6 条7.3.3 条7.3.4 条规定。
5、卷材防水屋面基层与突出屋面结构的交接处,以及基层的转角处的构造处理应符合《屋面工程技术规范》5.1.3 条规定。
6、不同防水等级和设防道数的卷材防水屋面,每道卷材防水层厚度应符合《屋面工程技术规范》5.3.2 条规定。
7、瓦屋面适用防水等级、不同瓦材的排水坡度及细部构造要求,《屋面工程技术规范》10.1-10.4 节的规定。
8、卷材屋面设施的防水处理应符合《屋面工程技术规范》5.3.3 条规定。