关于锅炉跳闸的问题求助各路大神! 1、锅

关于锅炉跳闸的问题求助各路大神!
1、锅炉一插厨房插座,空气开关跳闸。
2、由接线板引入客厅及房间插座,锅炉可正常使用。
3、厨房插座插其它电器如烤箱、电茶壶均不会跳闸!
所以傻眼中,到底是神马原因?
回复(5)
锅炉不需要开启,关着插座上一插就跳闸!

2016-01-10

插座线接错了

2016-01-10

首先得确定到底是漏保跳闸还是触保跳闸,再确定你的接线板是否三脚接地的,如果不是三脚接地,那么恭喜你,你的锅炉有可能漏电

2016-01-10

空开指的是触保,大的那个是漏保,如果电器漏电,会引起漏保跳闸,如果短路会引起触保跳闸

2016-01-10


插座板连厨房任何插座,然后锅炉再插插线板,一样跳闸!问题,其他地方拉接线板进来,无论客厅饭厅卧室均可使用。

2016-01-10