格力中央空调外机不能接带漏电保护功能的空开,有这个说法???

最近碰到的烦心事,装修近尾声,一开空调就跳闸,说是格力中央空调外机不能接带漏电保护功能的空开,有这个说法???

空开用的网购罗格朗,只总空开63A带漏电保护功能,其他都没漏保,前期用电钻切割机等都没碰过跳闸。
现格力中央空调调试,外机一开过个几秒就总空开跳闸,临时不经过漏保完成调试,调试后再接漏保,用了几十秒又跳闸。容量应该没问题,格力一拖四,外机120型用的是32A的空开,4个内机分2路,都20A的空开。空调人员反馈外机电流不稳定,带漏保的空开就经常跳闸,只要不经过漏保就没问题。

个人感觉漏保前期实用没问题,肯定外机有漏电产生才会跳闸,而且外机在室外应该用带漏保的空开才安全。不知道其他格力中央空调的朋友有没碰到同样问题,还是格力技术不到家只能这样的。。。

外机接的是32A的空开,写着“内”的两个空开接了4个内机


回复(13)
是外机不能经过带漏保的空开,空调的建议用不带漏保的空开

2016-11-09

外机不建议带漏保,你这配电箱接法不科学合理,总开带漏保有户外大型设备,鱼池之类非常容易导致漏保误动作

2016-11-10

http://jiaju.19lou.com/wap/forum-94-thread-147001465665911500-1-1.html?fr=19louapp_share_copyurl。


我自己家装修贴子专门有关于配电箱回路的柤关知识及图片。你可以叫电工看下

2016-11-10

这是我自己组装的智能化配电箱,你可以看到总开空调是不带漏保的,后面四个漏保均为独立控制。

本人祖传家族式电工家庭出生。


2016-11-10

大型户外用电设备是不要带漏保的,和线路没关系。不懂的人别乱说了。回去多读书多看报

2016-11-10