返回

来自:装修大本营

dxzclxd

楼主

2013-07-24 3.3万 54

同杭州钱江燃气公司的商榷——地暖锅炉安装之路

欢迎有类似经历或正在安装地暖的朋友关注
先把本周一送给杭州钱江燃气公司的一封请求发出来。基本可以知道一些脉络!
关于安装**********燃气管道的请求
 杭州钱江燃气有限公司:
***********(*号内容为小区及房号)房主2013629日向贵司提交开通煤气申请,贵司于75日派工人师傅安装。安装完两个煤气表后,工人师傅认为燃气热水器不能安装在一楼卫生间,故通往燃气热水器的燃气管道暂未安装。我们于78日向贵司陈总反映,该户型有两个卫生间,安装热水器的卫生间不洗澡,请贵司予以安装。陈总于79日即安排技术人员*(*为该工作人员姓氏)工等赴现场察看,*工认为卫生间不能安装燃气炉。
贵司负责任的工作态度给我们留下深刻印象,我们深表感谢!但对于能否在卫生间安装燃气热水器有不同意见。
根据国家标准《城镇燃气设计规范》GB50028-200610.4.5 条“家用燃气热水器的设置应符合下列要求:”第2款“有外墙的卫生间内可安装密闭式热水器,但不得安装其他类型热水器”。GB50028-2006《条文说明》对该条款给予了明确解释规定除密闭式热水器外其他类型热水器严禁安装在卫生间内,主要是防止因倒烟和缺氧而产生事故,国内外均有这方面的安全事故,故作此规定。密闭式热水器燃烧需要的空气来自室外,燃烧后的烟气排至室外,在使用过程中不影响室内的卫生条件,故可以安装在卫生间内”。
我房屋安装的热水器型号为博世LIP26ZWA 24-2 A 23),该设备属于“密闭强排式”、“设备挂装、不受房间大小限制”、“该设备设有密封燃烧室,风机”、“具有符合EN298规定的安全系统,如熄火保护等”(详见设备说明书)。
根据国标《家用燃气燃烧器具安全管理规则》GB17905-2008附录A 燃具不允许安装的区域有“卧室、地下室、浴室、易燃易爆和腐蚀性房间”。不得安装燃具的区域没有卫生间,且在附表A注1中明确“安装场地、排烟通风见GB50028”。
我房屋安装的燃气热水器符合GB50028-2006相关要求,同时没有违反GB17905-2004的规定。该卫生间不设淋浴喷头等任何洗浴设备,不具备任何洗浴功能。且地暖的相关设备均已埋置在该卫生间,很难更改。浴室设在房屋的另外卫生间。恳请贵司根据GB50028-200610.4.5 2款之相关规定及我房屋的实际情况尽快予以安装燃气管道,也符合贵司官网所倡导的“两保一优(即保安全、保供应、优服务)活动
谢谢!
此致
敬礼
       ***********房主
              2013/7/21

从这张图可以清晰的看出,厨房没有外墙。卫生间有外墙,排气、进气比厨房方便的多。

回复(54)
dxzclxd 沙发
闲话少说,2013年7月9日杭州钱江燃气公司施工员*工等赴现场察看,*工明确告知我,卫生间不能装燃具,这是强制性条文。由于我是工程技术出身,知道国标里的强制性条文是高压线,碰不得,虽然管道瓷砖等都已做好,但既然是强制性条文,如果再要求,也是强人所难,换位思考,我也不会同意。
   回去后买来《城镇燃气设计规范》GB50028-2006一看,完全不是那么回事。规范明确“有外墙的卫生间内可安装密闭式热水器,但不得安装其他类型热水器”。
   GB50028-2006《条文说明》对该条款给予了明确解释“密闭式热水器燃烧需要的空气来自室外,燃烧后的烟气排至室外,在使用过程中不影响室内的卫生条件,故可以安装在卫生间内”。看来*工如果不是故意说假话的话(我不愿意从邪恶的角度看人),那就是规范从来没看过,所说的话不过是人云亦云,以讹传讹!

2013-07-24

dxzclxd 板凳
众所周知,工程技术靠规范说话,既然前面*工所说的有错误,就给他打电话告知。没想到对方回答“规范有高有低,也不是每一个规范都对。”看来*工的工程技术基本功还不是很高。公司有总应该有人能够沟通吧?于是写了上面那个东东送过去。星期天公司建设发展部无人值班,于是7月22日一早送去。见到建设发展部*经理。说明来意后,*经理直截了当的说“不行”,我陪着笑脸说“先不要下结论,先抽5分钟看看我写的材料再说”

2013-07-24

dxzclxd 地板
*经理看完,我又向其解释了规范条文。*经理说“卫生间、浴室一时很难分清楚。这样吧,你先回去,我们商量一下,能不能做,都会给你一个明确的答复。不能做,也会明确答复为什么不能做”。下午,我给*工打电话,*工说“我们领导已经和我谈过了,可以做,但是你要给个承诺,不作为卫生间使用,不具备卫生间的功能”。我说“不对呀,规范明确说卫生间可以,浴室不可以,我为什么要承诺没有卫生间的功能?”。
7月23日上午,我又给*工打电话,*工说“我要请示设计院,设计院说可以就可以,说不可以就不可以”。我说“该怎么做的依据是国家现行规范,和设计院有什么关系?你们的工作依据应该是规范,标准,国家的文件,总不能是张三说什么?李四说什么?”

预知后边会有什么不可思议的事情,下回继续分解——流氓嘴脸!


2013-07-24

想想,真的不可思议!4950元的初装费交掉后,一个月快过去了!不给装总要给个告知吧!到底是什么原因不给装,总要人心服口服吧!
欢迎民用燃气设计专业人士指点!

2013-07-24

叙事过程如有不精准之处,欢迎钱江燃气公司当事的朋友指正,但请务必实话实说,既是对他人的尊重,更是尊重自己!

2013-07-25

把规范拿给工人师傅看看,讲明这么干没问题,然后再拿1000块给那个师傅说师傅辛苦了我们家里装修急麻烦给快点安装一下。然后师傅客套一下,然后你再奉承一下,然后再点支烟,然后一切都搞定了。
回去师傅自己跟他们狗屁领导说按规范可以安装就行了,燃气公司领导那里懂规范,他下面的工人说行就行。

2013-07-25

2013年7月23日,电话*工,并再次赴钱江燃气公司见*经理。这两位朋友表达出这样一个意思,就是说规范虽然允许在卫生间安装密闭式燃具,但不允许煤气管道进入卫生间。感觉到这些燃气专业人士过低的低估计规范编制人的智商。规范的编制到发布实施是一个严格和漫长的过程,经过多伦评审,征求意见。现在将《城镇燃气设计规范》GB50028-2006有关卫生间燃气管道的具体条款和燃气公司的朋友一起学习一下,免得以后再闹笑话。

2013-07-25

学习提高,正确理解

10.2.26、燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内
请注意这里指的是立管。立管是什么东东呢?请看规范第10.2.27条、燃气立管可与空气惰性气体上下水热力管道等设在一个公用竖井内但不得与电线电气设备或氧气管进风管回管排气管排烟管垃圾道等共用一个竖井。看到这里,作为燃气公司的专业人士,应该知道了吧,立管是指入户之前的解决燃气竖向运送的管道。

2013-07-25

燃气公司的朋友拿着我提供的《城镇燃气设计规范》GB50028-2006找到这一条“燃气引入管不得敷设在卧室卫生间易燃或易爆品的仓库有腐蚀性介质的房间发电间配电间变电室不使用燃气的空调机房通风机房计算机房电缆沟暖气沟烟道和进风道垃圾道等地方”。我请这些朋友注意什么叫引入管。引入管在规范第二章有明确界定:引入管 室外配气支管与用户室内燃气进口管总阀门当无总阀门时指距室内地面高处之间的管道
看来钱江燃气公司该组织员工业务学习了,再这样下去,笑话太多了。我不认为燃气公司的朋友实际明白,却故意这么说,如果是这样,就涉及到人格问题了,我还是不愿意把人往坏考虑!