1、强电线管走墙,弱电线管走地或者地面强弱电线管走地,但必须分开300mm以上,水管尽可能走墙,线槽应
横平竖直。(附:水电放样时,水电张师傅建议为整体美观,强弱电插座面板紧挨着。开始小芳还挺纠结的,但看到楼里大师
Stanley_T在《强弱电方面给点专业意见》中阐述:间距不需要纠结,这点强电还真干扰不了你日常使用,线缆敷设不要共管,管路不要交叉即可。最后也就接受了张师傅的建议。)
2、暗线敷设必须配管,强弱电不能穿入同一根管内。管内电线应处于宽松状态,电线截面积≤40%。
3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。
4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。
5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm,有指定的除外。
6、照明用电线为1.5BV,插座用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调及特大功率用线为4BV。厨房用电线为4BV。空调及大功率电器应单独走线。
7、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。
8、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。
9、电路排线时单根线管≤90°的角不能多于3个。
10、厨卫空间卫浴吊顶上的电线,要预留10cm在线管外,用于连接电灯,浴霸灯,同时凡露在线管外的电线都应用软管进行保护,避免受损,增长电线寿命。
11、进水管全部用热水PPR管,下水管用PVC管。冷、热水管需分开开槽,并且相互之间间隔10cm以上,避免相互影响,冷热水管应左热右冷。所有水管需用保温棉包裹。
12、经通水试压(0.8MP/8公斤试压,半小时压降不大于0.05MP/0.5公斤),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
13、施工垃圾要当天袋装并放于指定堆放点,水电工序完成后需清理现场。
14、水电完工后向业主提供管线照片。
15、强电和弱电的管子交叉处要有锡纸包裹。
16、 排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道 。
17、平行于墙壁的水管要用管卡固定,管卡相互间距要≤1米,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
18、所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。
19、水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm.
20、电路开槽布管、穿线、检查并测试。电线接头牢固无松动,用双层绝缘胶布緾紧,并在接头处留有检修口。
21、每组电路回路清楚可靠,符合用电要求,火线、零线、电线要分色。
22、嵌入墙体、地面的管道应进行防腐处理并用水泥砂浆保护,其厚度应符合下列要求:墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm,嵌入地面的管道不小于10mm。嵌入墙体、地面或暗敷的管道应作隐蔽工程验收。
23、验收无问题签字后用水泥砂浆把所有线槽、暗盒封闭好,以确保瓦工正常施工。