关于墙面横向开槽后的补救

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
我家在装修的是八十年代后期的老房子,是砖混、预制板结构的,水电工程结束验收时,竟然发现存在大量的墙体横向开槽,用于预埋强电管子,其中有好几面墙是“空斗墙”,在开槽后由于槽的深度过深好些侧面砖头被打断(一侧墙部分墙体的上下完全断开),感觉房子被横向切开,从网上查到是不允许横向开槽的,但项目经理和水电师父都说他们以前很多都是这样开槽的,没有问题。我认为是这样绝对影响了房子的安全性,一定要整改,修补墙体,重做电路,但不知如何补救才可以恢复墙体原有的结构和功能,新的电路应该怎么做,还望专业人士指教,谢谢~
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
回复(22)
补啥救啊?槽开了么 补回去 难不成不开槽 叫他们给你装明线明管啊····

2013-03-31

haha999 板凳
可能是我表达不够明晰,槽总是要开的,但是;
 
是墙体断开了,觉得不安全,如果隔壁邻居也在同一高度这样开槽的话,那么墙体就彻底断开了;
 
请教一下,这种“空斗墙”开槽可以整个墙面这样横开吗?有什么补救措施?
 
非常感谢!

2013-03-31

开都开了 只能补回去啊···墙没了 不是还有框架嘛

2013-03-31

哎,老房子砖混结构的,整个房子只有砖墙和梁,没有钢筋水泥柱子呀。。。
 
如果只是用沙子水泥把隔开的填补,恐怕不够吧?

2013-03-31

柱子也是有滴···少  小   除了补 难不成 你还用槽钢加固啊··?》~~

2013-03-31

要怎么补呢?用砖填回去?

2013-03-31

谢谢 !
 
现在情况是不是要管线拿掉,把墙体填补回去,再重新走线?
 
一般横向开槽的长度最大不超过多少?

2013-03-31

大家都在看