12kw空调用6平方铜电源线是否可行?

度娘了下6平方铜线220V下,最大可带11kw,我的空调12kw,项目经理说6平方的电源线就可以了。来专家鉴定下,非常感谢
回复(5)
220V电压的情况下快速计算线径方式,功率乘3计算出电流,每平方导线可带4-6个电流,12KW电流就是36A,如果最大电流计算6平方线可以用,但是正常情况下按照每平方最小承载电流计算线径,所以12KW功率建议用10平方线径更为稳妥。

2016-10-26


买的是三菱电机空调, 12kw,经销商跟我说,三菱要求配6平方电源线,我也感觉只能认了

2016-10-27