中央空调内机串联成一路,以后会不会跳闸?

最近家里装修,买的是格力一拖三的,外机100,内机50,36,25。昨天调适空调,调适的师傅说我三台内机串联成一路,以后容易跳闸,内机要分路,打给项目经理,项目经理说保证不会,都是这么装的,一时不知如何是好,求助于万能的19楼了~对了外机是4平方电线,内机是2.5平方电线。大家家里有没有格力也是串联的呀~有没有事儿~
回复(8)
不要串联,你那项目经理就是想省点线,也就是省钱了,你一定要要求全部单独一路,以后会有的你受

2015-01-07

cloudzl 板凳
50内机 2.5平方线有点悬吧?

2015-01-07

恩,那只能加点钱让他分路了,诶~

2015-01-07

我说两句,内机是不是有辅助加热系统啊 有的话就要单独回路 没有的话可以并联一个回路,要看内机的所需功率!

2015-01-07

理论上分析,2。5线拖三个电辅助加热的内机应该是安全的。50内机的电加热功率是1.5千瓦,送风机是70瓦,35,25型的内机电加热的功率在0,8千瓦左右,送风机是30瓦。这样三台室内机总功率不会超过3.5千瓦,而2.5线负荷4千瓦是绝对安全的。这里值得注意的是,接地线必须是2.5,并路线头最好用锡焊一下。

2015-01-07

他说格力内机是有辅助加热的,夏天开没问题,冬天容易出问题

2015-01-07

你好专业!受教了~我最后还是让他再走一路,最大的50这个内机单独走一路了~谢谢

2015-01-07

不能串联,中央空调必须单独布线而且得用6平方国标线适用变频

2015-01-08