返回

来自:装修大本营

生活小知识

楼主

2017-07-01 5582 5

家装水管压力测试注意事项

1、试验必须在水路施工完成24H后进行;2、水压试验前管路必须固定,接头明露,不得隐蔽,内丝端头必须严密封堵;3、加压可采用手动试压泵,打压时间不少于10Min,仪表精度应为0.05Mpa;4、管路注满水后先排出管道内空气,进行水密性检查;5、加压至规定的试压值后,稳压1H,观察接头部位有无渗漏现象;1H后再补压至规定试压值,15Min分钟内压力降不超过0.05Mpa为合格;备注:规定的试压值通常为自来水常压(3.5Mpa左右)的1.5倍,且不小于0.6Mpa,建议0.8Mpa,即8Kg经常会出现的情况:1、水表表盖玻璃破裂!!!(劣质的水表+打压速度过快)(打压时间不少于10Min)2、打不上压!!!(某出水口未关闭)3、压力值很快下降!!!(堵头未堵好)
回复(5)
第一步.先验收管材
我们在水管安装之前,先要确认水管内外壁应光滑、平整,无裂口、裂纹、气泡、凹陷、脱皮和严重的冷斑及明显的痕迹;
第二步、现场交底
在确认水管质量没问题之后,安装人员应仔细阅读图纸,确认热水器、水槽、台盆、洗衣机等设施设备的位置,了解业主或设计师有无特殊要求;
第三步、管材切割
管材切割采用专用管剪切断,管剪刀片卡口应调整到与所切割管径相符,旋转切断时应均匀加力。断管时,断面应同管轴线垂直,切断后,断口整圆截面无毛刺;
第四步、管材连接
连接前,应先清除管道及附件上的灰尘及异物。管道连接采用熔接机加热管材和管件,管材和管件的热熔深度和时间应符合要求。
第五步、管道固定
为了确保水管在日后使用中,不会因为水压造成的共振,所以所有水管必须使用管卡固定。管卡间距在400—500mm,外径在25mm以下的管道,转角及水表处及管道终端的100mm设置管卡。

具体产品可在百度或者天猫上搜索球面环卡 自锁铜管件进行了解


2017-07-03

感谢分享

2018-02-03

大家都在看