维护您的利益,远离环保装修的误区(19帖有规范下载)

本来我也不想在这里多说什么的?装修毕竟是个人自己的事,但是看到太多的装修公司拿环保材料再忽悠广大装修户,实在有点不忍心。 所谓的环保材料装修出来一定绿色环保吗? [ 本帖最后由 爱我中华 于 2007-4-16 09:59 编辑 ]
回复(31)
sxl1972 沙发

支持,顶

2006-10-13

晚上我把具体的资料发上大家看看,讨论一下。 你看过国家对装修材料的控制,再对比国家对室内空气的控制要求,你就会明白为什么说环保材料所装修的居室还不一定是安全的,让人放心的。

2006-10-13

sxl1972 地板

LZ继续

2006-10-13

先来看看国标50325-2001

按照国家建设部关于制定《民用建筑工程室内环境污染控制规范》的有关要求,并依据《中华人民共和国建筑法》、国家《建设工程质量管理条例》,以及已发布的涉及民用建筑室内环境污染的有关国家标准,编制本规范。 本规范规定了建筑材料和装修材料用于民用建筑工程时,为控制由其产生的室内环境污染,对工程勘察设计、工程施工、工程检测及工程竣工验收等阶段的规范性要求。 本规范适用于全国城镇各类新建、扩建和改建的民用建筑工程,不适用于工业建筑工程及仓储性建筑工程。 本规范编制过程中,考虑了我国建筑业目前发展水平、建筑材料及装修材料工业现状,结合我国新世纪产业结构调整方向,并参照了国内外有关标准规范。 本规范共分六章。主要内容有:总则,术语,材料,工程勘察设计,工程施工及竣工验收。本规范由国家建设部提出。

2006-10-13

GB50325-2001

1.0.2本规范适用于新建、扩建和改建的民用建筑工程及其室内装修工程的环境污染控制。本规范不适用于构筑物和有特殊净化卫生要求的民用建筑工程。 1.0.3本规范中实施污染控制的污染物: 放射性污染物氡(Rn-222),化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)。 1.0.4民用建筑工程按不同的室内环境要求分为以下两类: 1、Ⅰ类民用建筑工程:住宅、办公楼、医院病房、老年建筑、幼儿园、学校教室等建筑工程; 2、类民用建筑工程:旅店、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、商场(店)、公共交通工具等候室、医院候诊室、饭馆、理发店等公共建筑。

2006-10-13

GB50325-2001

3.2人造木板及饰面人造木板 3.2.1民用建筑工程室内用人造木板及饰面人造木板,必须测定游离甲醛的含量或游离甲醛的释放量。 3.2.2人造木板及饰面人造木板,应根据游离甲醛含量或游离甲醛释放量限量划分为E1类和E2类。 3.2.3当采用环境测试舱法测定游离甲醛释放量,并依此对人造木板进行分类时,其限量应符合表3.2.3的规定。 表3.2.3环境指标等级及甲醛平衡浓度表 类别 限量(mg/m3) E1 ≤0.12 3.2.4当采用穿孔法测定游离甲醛含量,并依此对人造木板进行分类时,其限量应符合表3.2.4的规定。 表3.2.4环境指标等级及甲醛含量表 类别 限量(mg/100g,干材料) E1 ≤9.0 E2 ≥9.0,≤30.0 3.2.5当采用干燥器法测定游离甲醛释放量,并依此对人造木板进行分类时,其限量应符合表3.2.5的规定。 表3.2.5干燥器法测定游离甲醛释放量分类限量 类别 限量(mg/100g,干材料) E1 ≤1.5 E2 ≥1.5,≤5.0 3.2.6饰面人造木板可采用环境测试舱法或干燥器法测定游离甲醛释放量,当发生争议时应以环境测试舱法的测定结果为准;胶合板、细木工板宜采用干燥器法测定游离甲醛释放量;刨花板、中密度纤维板等宜采用穿孔法测定游离甲醛含量。

2006-10-13

GB50325-2001

3.3.1民用建筑工程室内用水性涂料,应测定总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量,其限量应符合表3.3.1的规定。 表3.3.1室内用水性涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量 测定项目 限量 TVOC(g/L) ≤200 游离甲醛(g/kg) ≤0.1 3.3.2民用建筑工程室内用溶剂型涂料,应按其规定的最大稀释比例混合后,测定总挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量,其限量应符合表3.3.2的规定。 表3.3.2室内用溶剂型涂料中总挥发性有机化合物(TVOC)和苯限量 涂料名称 TVOC(g/L) 苯(g/L) 醇酸漆 ≤550 ≤5 硝基清漆 ≤750 ≤5 聚氨酯漆 ≤700 ≤5 酚醛清漆 ≤500 ≤5 酚醛磁漆 ≤380 ≤5 酚醛防锈漆 ≤270 ≤5 其他溶剂型涂料 ≤600 ≤5

2006-10-13

GB50325-2001

3.4.1民用建筑工程室内用水性胶粘剂,应测定其总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量,其限量应符合表3.4.1的规定。 表3.4.1室内用水性胶粘剂中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量 测定项目 限量 TVOC(g/L) ≤50 游离甲醛(g/kg) ≤1 3.4.2民用建筑工程室内用溶剂型胶粘剂,应测定其挥发性有机化合物(TVOC)和苯的含量,其限量应符合表3.4.2的规定。 表3.4.2室内用溶剂型胶粘剂中总挥发性有机化合物(TVOC)和苯限量 测定项目 限量 TVOC(g/L) ≤750 游离甲醛(g/kg) ≤5

2006-10-13

GB50325-2001

3.5.1民用建筑工程室内用水性阻燃剂、防水剂、防腐剂等水性处理剂,应测定总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛的含量,其限量应符合表3.5.1的规定。 表3.5.1室内用水性处理剂中总挥发性有机化合物(TVOC)和游离甲醛限量 测定项目 限量 TVOC(g/L) ≤200 游离甲醛(g/kg) ≤0.5