一、开槽规范及注意事项
1.线槽的深度是线管的直径+1厘米的抹灰层就可以了
2.直角拐角处应将角内侧切开,切口一侧切圆弧形接口
3.线路槽很有讲究,要横平竖直,不过,规范的做法,不允许开横槽,因为会影响墙的承受力
这里特别强调一下施工队开大横槽是很不规范的,《砌体工程施工质量验收规范》已明确要求,第3.0.7条:设计要求的洞口、管道、沟槽应于砌筑时正确留出或预埋,未经设计同意不得打凿墙体和在墙上开凿水平沟槽。墙体横向开槽总体来说有以下几个问题:
减少了墙体的强度,不要和我说房子框架结构,非沉重墙无所谓,如果仅仅针对某一段墙体来说,开了横槽甚至打个孔后强度总归是降低的,至于是否降低到严重影响房屋结构,当然两说。
增加了空鼓,后期乳胶漆开裂的风险。 所以说各位在开槽阶段一定要和施工队明确好禁止墙体超过1m的横槽的出现!!!
4.开槽路线原则:
① 路线最短原则;
② 不破坏原有强电原则;
③ 不破坏防水原则。
5.确定开槽宽度:根据信号线的多少确定PVC管的多少,进而确定槽的宽度。
6.确定开槽深度:若选用16mm的PVC管,则开槽深度为20mm;若选用20mm的PVC管,则开槽深度为25mm 。
7.线槽外观要求:横平竖直,大小均匀。
8.线槽的测量:暗盒和配线箱槽独立计算,所有线槽按开槽起点到线槽终点测量,若线槽宽度超过 80mm 按双线槽长度计算。
这里可以看到此处有两处横走的槽都很长,规范做法是没有从墙面走,而是选择从地面饶了一圈!
一、电路施工要求
1. 电线管不得破损、有毛刺。
2. 如走暗线,开槽的深度及宽度≥电线管的1.5倍。
3. 开槽时不得割断钢筋。
4. 如需要做防水,应先做防水。
5. 电管线管内电线应分色,不得破损,扭结。
6. 线管应固定,间距不大于800毫米。
7. 线管与暗盒连接应用锁扣。
8. 线管之间连接应用直接,并且用专用胶水。
9. 线管内的电线截面积之和不大于线管截面积的40%。
10. 强弱电插座间距不大500毫米。
11. 强弱电管交叉时,应做屏蔽保护。
12. 电线管与水管及燃气管同一平面时间距≥100毫米,不同平面时间距≥50毫米。
13. 电器插座与燃气管间距≥150毫米。
14. 线管内电线应能抽动。
二、水路施工要求
1. 如采用暗管,开槽的深度及宽度应为水管的1.5倍。
2. 地面不宜走水管,应在墙面或顶面走水管。
3. 如在顶面走水管,应电管在上,水管在下。
4. 水管应固定,间距应不大于600毫米,在水表、终端、转角、阀门100毫米做固定。
5. 暗槽内水管不应有接头。
6. 施工完成后做打压试验。测试压力8公斤,测试时间1小时,压力损失不大于0.5公斤。
7. 冷热水管间距≥200毫米。
8. 水管与燃气管平行间距≥50毫米,交叉间距≥10毫米。
9. 水管应减少弯路。
10. 如吊顶材料采用石膏板时,水管应作保温处理
1、电路多路化.照明浅显插座,厨房、空调、蒸汽房、电热水器应零丁分路布线以增加电路回路数,平衡负荷,增加平安系数.
2、进场时应检查进户总电源,如房内电路已安插好,须检查开关、插座能否无缺,电路能否普通,并作书面记实.
3、装好权且配电箱并用电缆作权且插座线,严禁利用原有电器装备.
4、打点好进场手续后,弹出全房水平线,现场放样定位,声名各线路称号,核对图纸.
5、浅显电源插座,后方、零线、地线应分色均为2.5平方毫米;空调、厨房、蒸汔、,热水器及大功率用电器为4平方毫米铜芯线。
6、强弱电严禁同穿一管,厨房、卫生间空中制止走线,须离地30cm以上,天花线路与吊顶连结15cm以上间隔,并用管码流动。
7、地插座暗盒口离地高度350mm,开关暗盒下口离地1300mm,空调插座暗盒下口离地1800mm,厨房插座暗盒下口离地1000mm。书台、床头柜如业次请求装台面,暗盒下口离地则为850mm、600mm,厨卫、阳台应利用防水插座。
8、声响线应预埋到位,电视台处墙外部门应预留2000mm以上,环抱线位置为沙发后背叛地2000mm处,位置对称。
9、打出空调孔,并预埋pvc管,管应向外倾斜,柜机离地200mm,分体离地2000mm。
10、安插线路时要依照以下情况:流动好底盒(以水平线为准)→套好杯梳→做好线管并流动→穿线。线管接头部门利用pvc胶水流动,可防线管寥落伍水渗入线管。转弯处不得有急弯,不得用弯头接驳,空中严禁用三通。
11、铺设导线时,导线不应扭结,每根线管内应留40﹪空间,严禁管内接线头,一切线路接头应在底盒或灯座上完成。接头采用环绕纠缠法须大于5圈敷衍后,
用绝缘胶布包扎,天顶或柱梁处利用黄蜡管穿线并流动。
12、灯具依照请求分组放纵,后方进开关,插座为左零右相上接地。
13、线路布完应作隐蔽验收,采用摇表检查及格后方能暗埋,
用1:3水泥沙浆抹平,高度不得高于墙面,墙面距管不应小于12mm沙浆层,并出电路施工图。
14、装置用电器时应检查质量、数目、色差等,然后戴好手套,穿好绝缘鞋,连结洁净再装置(严禁带电功课)。
15、灯具装置前招思考其重量,凡跨越5公斤以上的应采用延长锣丝流动(特重、特大的应预留挂钩)。
16、装置电器打钻时利用湿毛巾接土灰以防污染其它物品。
17、施工终了后做调试,检验后作好成品庇护任务。
18、严酷依照国家标准施工,严酷按图施工。
19、依照业主及设想请求,水管安插应合理、适用、美妙为目标,各类管道出墙位置应严酷照标准实施。
20、淋盆上的异化龙头的支配位置肯定要装置在浴盆两头(先肯定浴缸尺寸),高度为浴缸上口150—200mm。
21、左热右冷,上热下冷,冷水管在墙里需有10mm沙浆庇护层,热水管是15mm。
22、座便器的进水口尽量安设在能使座便器盖住视野的处所。
23、立柱盆的冷热水进水龙头离地高度为550—500mm,下水道肯定装置在立柱内,台盆下水管埋入墙内,进水管离地高度为500—550mm,厨房洗菜盆进水口离地450mm。
24、装置热熔管,要量好管材,放纵好机械温度实时分,接头应规矩,完整熔接、颠簸。
25、预埋前应打压实验,并思考磁砖所贴厚度,以便算好管道出墙长度。
26、装置浴缸前应检查防水能否完好,如无防水或防水破坏,须重做防水并超出跨越浴缸100mm。
27、装置热水器进出水时,要分清进水、出水阀门,应接到呼应位置上。
28、卫生间改坐便器,则肯定要增加地漏。