求助:家里为什么老跳闸?急——好烦阿——

新装修住了几个月的房子,自春末以来就老跳闸,即使是工作日的白天只有冰箱用电的时候也跳。。其他的插座只插有3P和1.5P空调各一、电视和落地扇等,但并未用电。配电箱是fernost的。 这个应该是家里插座的线接得不好还是怎么回事?因为单元内其他户也没这样,而且工作日白天人少的时候也断。。请懂电的朋友指导一下啊—— 谢先!
回复(15)
awen2000 沙发

可能的原因

1、漏电 如果装了漏电开关,有可能是漏电引起的。电线有破损,存在漏电。 2、空开或漏电开关质量不好 有些漏电开关做的很灵敏,有点感应就跳闸。 有些空开或漏电开关短路保护太灵敏,冰箱启动时电流有个很大的冲击可能导致跳闸,换个大一点的空开即可

2007-07-14

xwxsh 板凳

ding

应该是空开不好吧。

2007-07-14

换个功率大一点的漏保应该就OK啦!

2007-07-14

请电工查一下空开上下桩头电线有无松动?另外再将所有螺丝重新拧紧一遍.如果还是不行,只能采用摇表检查了.

2007-07-15

春末以后增加了什么新的电器没有? 建议请专业电工检查,就找以前装修的那些人,他们接的自然明白。

2007-07-15

正解哦,一般就是这个原因啊

2007-07-15

最搞笑的是ao史密斯的

热水器带个漏电保护插头,安装时史密斯的人说不能用金属软管接水管,否则经常跳闸断电。 我是做漏电开关的,我知道如果绝缘良好的话是绝对不会出现这个问题的。 史密斯这么说,说明热水器内部绝缘不好,可能存在轻微漏电 史密斯上次在315晚会上曝光不合格,就是内部绝缘不合格

2007-07-15

空开本身很少会出这种问题的 你先一路一路断开检查 如果怀疑漏电可以用电笔查地线或零线是否带电 左零右火